123 2009-11-17 08:28:58 | 浙江省 其他专业 | 793查看 4回答
关于砌体加筋的问题
在GGJ软件中,首层层高为4米,而部分墙体为2米多高,算砌体加筋时,软件只按照层高计算砌体加筋的数量,如何简单设置能够正确计算,请指教,谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砌体加筋是根据你设置的砌体高度计算砌体加筋的
2009-11-17 08:37:49
-
你说的不对,砌体加筋的数量是按墙高计算的,我刚刚又查过了,只要墙高正确就没有问题
2009-11-17 08:40:13
-
砌体加筋不需要特殊设置,软件会自动根据图形中墙的高度计算砌体加筋的。
2009-11-17 08:41:12
-
存在这种情况,布置上砌体加筋时没有墙体是按通高计算,布置上墙体,设置它的墙体高度,就能按所设置的墙体高度范围计算砌体加筋量。
2009-11-17 08:46:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看