xuan 2009-11-17 10:04:28 | 北京市 其他专业 | 1027查看 4回答
剪力墙上连梁的处理
如果墙上有连梁,高度较大,那墙的钢筋是不是锚入连梁内,不用再重复算墙的刚进了?还是墙的钢筋同上去,再算连梁的钢筋?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连梁、暗柱、暗梁、剪力墙墙身等等都是剪力墙的一部分,前三个构件是剪力墙的局部加强,是不能单独存在的,也不是剪力墙的锚固支座。请不要把剪力墙理解成剪力墙墙身。 连梁下应为结构洞,没有剪力墙强身。 你说的情况是不是剪力墙上有暗梁?剪力墙墙身的钢筋在剪力墙的任何方向(指上下左右四个垂直方向的钢筋)都要连续穿越,除端柱和洞口外都应至少伸至尽头,另外平行于暗柱主筋和平行于暗梁主筋的剪力墙强身钢筋不与暗柱主筋或暗梁主筋及腰筋重叠布置。
2009-11-17 12:54:35
-
你不用做任何修改,如果图纸没有其它明确标注,软件会自动计算的,你可以查看一下计算式
2009-11-17 10:48:15
-
先定义并画上剪力墙,再画洞口,连梁为点式构件,点到洞口上即可,这样剪力墙的水平筋兼连梁的侧面纵筋,在其它属性中的侧面纵筋是不用输入任何信息的,但是拉筋各算各的,在连梁界面中的拉筋处需要输入格式为:坚向排数+级别+直径;相反如果图中给了连梁的侧面纵筋的话,那就需要在其它属性中的侧面纵筋处按图输入就行了,但是拉筋就不用输入了,软件会自动计算的。
2009-11-17 10:14:22
-
连梁是剪力墙洞口处的加强,不能影响墙的钢筋。
2009-11-17 10:14:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看