• 钢筋网加固体

    请问钢筋网加固墙体 该注意套哪些项 容易漏哪些? 钢筋网该怎么计算呢? 是墙体高度 和长度 算出钢筋根数再X 长度X 0.00617XD2 这样算吗? 再算墙时 需要扣减哪些呢? 柱 和梁需要扣掉吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问是指钢筋网水平灰缝中的加固么:可以套砌体钢筋加固定额,可以计算出钢筋重量后直接套定额,不扣除砌体体积,按实际布置的量计算,柱梁墙均不应该计算。 这个就不是按钢筋加固计算了,可以用重量套用钢筋定额了。这个柱梁是不用扣除的,因为砌体与墙应该是同厚的,证明钢筋在墙外,所以柱梁外也要布置钢筋。 钢筋绑扎后进行喷咯C25细石混凝土,待砼强度达到要求后要进行装饰粉刷,因为砼的施工工艺是不能满足装饰工程的工艺要求的。 这几个项要分别套取定额! GID:7093923 是维修工程么?那当然也可以套加固定额的! 柱梁钢筋不应该扣,不管柱梁是否先施工,钢筋加固时不可能在这里分断开,肯定是连续的。你的计算方式是正确的! 设计有喷砼么?可能只要粉刷35厚吧? 当然内外都要抹灰,因为你是内外都加固钢筋了的! 有就肯定要算的!这是一个单项,不可能包括在其它项目中! 抹灰与喷砼不可能同时施工,你要查设计是否两道。再就是刷素水泥浆不套定额,是结合层施工中的一道工序! 应该用全部加固面积计算!

    2009-11-17 20:57:28 

  • 你这个是不是配筋墙哟,如果是,在墙属性框的其它属性中把钢筋网(砌体通长加筋和短向钢筋),软件会自动扣除门窗洞口等位置的钢筋

    2009-11-17 21:05:35 

  • 是砖墙加固吗?我刚做过砌体加固钢筋网片60MM厚砼,按设计要求做法材质套定额。1、直筋按个、2钢筋网片计算重量、3、喷射60厚砼。