安安 2022-10-27 11:33:13 | 河北省 土建 | 397查看 1回答
梁钢筋输入原位标注时候,要不要在表格处直接减掉集中标注的根数
这根梁钢筋集中标注上部钢筋已经有了2c25+(2c12),那么我在输入梁的原位标注的时候 9C25 是直接输入9C25,还是7C25?谢谢解答
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不需要,直接输入9C25即可
2022-10-27 11:36:13