• 3.6m以上的室内空调机是否计算楼层超高费用?

    一单层建筑层高4.95m,室内空调风管机及冷媒管,冷凝水管,风管及其保温是否都要计算楼层超高费用?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    广东省的定额章节说明中,通风空调工程的工程超高费是指操作物高度离楼地面6m以上时,需计算工程超高费用。所以空调风管机、冷媒管、风管等是不需要计算工程超高费用的;给排水工程的工程超高费是指操作物高度离楼地面3.6m以上时,需计算工程超高费用。故冷凝水管应考虑具体安装高度是否在3.6m以上。你可以看看江苏省的定额说明是否一样。

    2022-10-27 14:34:04 

  • 需要看安装高度

    2022-10-27 14:18:57 