ylq0808 2022-10-27 20:24:21 | 湖北省 土建土建计量GTJ | 503查看 1回答
主次梁交接主梁每边附加4根,间距50的箍筋怎么布置好
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
设置吊筋当中附加箍筋输入
2022-10-27 20:25:27
-
主次梁相交处‘主梁在次梁两侧各附加3道间距为50.直径同主梁箍筋的附加箍筋;
主次梁相交处‘主梁在次梁两侧各附加3道间距为50.直径同主梁箍筋的附加箍筋;主次梁等高时,在相交处每侧增设三道附加箍筋,附加箍筋形式与直径均和主梁该跨相同,构造详16G101-1第 88页。
-
“异向次梁错开间距小于3倍主梁宽度时,主梁箍筋间距在次梁错开范围内全长为50mm” 请问,这句话怎么
“异向次梁错开间距小于3倍主梁宽度时,主梁箍筋间距在次梁错开范围内全长为50mm” 请问,这句话怎么理解?异向次梁是什么?错开间距又是什么?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看