wewr 2009-11-18 11:02:20 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 443查看 2回答
层高均为3m,但有的墙底部宽250,顶部宽200,不是斜的,是在2m处断开,配筋也不一样,我画
层高均为3m,但有的墙底部宽250,顶部宽200,不是斜的,是在2m处断开,配筋也不一样,我画图时把属性标高改了,但系统提示画重复了,不能计算,请问如何建立属性及画图?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋软件里构件不受层高的限制,构件可以跨层,所以对于这种情况在首层建立宽度为300mm,高为3m,的剪力墙,然后在上一层建立剪力墙属性时,把它的默认底标高降低1m,这样就可以了。在图形算量里,可以用分层墙来做,注意修改墙体的标高和每一部分的墙体高度。
2009-11-18 18:33:56
-
在钢筋10.0中无法解决。升级到钢筋2009就OK了
2009-11-18 13:18:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看