欣了 2022-10-29 08:40:37 | 河南省 安装 | 211查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
杜鹃 专家
答题: 35991 被赞: 6290
没有的
2022-10-29 08:45:12
喷淋管道末端管径问题
如图所示,1/2两张图和3/4两张图分别是不同楼层的相同房间,不同楼层相同房间显示末端支管管径不一致,一个显示DN32,一个显示DN25,这两个管径应该有一个是错误的,问了设计,设计说按图施工。我查看了2017年最新的自动喷水灭火系统设计规范,如图5所示,没有说明末端管道一定要是DN25的,请问在喷头是ZSTX-15(下垂型)的情况下,连接的管径应该是DN25还是DN32的?
清单内容,项目特征,和套取定额的关系
请教老师这样的问题。清单内容和项目特征和定额的关系。比如有个给水管道的热熔管,清单内容包括冲洗试压消毒。项目特征只有管径和连接方式。这套定额的时候需要套取哪些定额?比如说1,热熔连接2,冲洗试压3,消毒。是这样套取吗?有同事说,清单内容包括清洗和试压,就无需再套取这定额,只套取1和3。具体该怎么套取呢,全套取还是套取第一个。有没有这样的规定,麻烦老师们解答一下,最好把规定回复一下
关于给排水系统图的问题
如下图是我做的一个工程里的给水系统图。我想请问几个问题:1、这个淋浴器 坐便器的立管(就是图中白色的竖向管道)我是按照每个地方0.3m的预留计算的,这样子是否合适?2、如果问题1是可以这样计算那么这些立管上的截止阀是否还计算呢?3、图纸中关于卫生器具的描述只有这一段,我的理解是卫生器具就只计算大便器、地漏和厨卫的洗手盆,其他的热水器、洗衣机都不计算只预留管道让用户自理(虽然图纸中并未说明),这样考虑是否合理?我原来做的住宅工程有的商品房就是只预留立管和地漏,其他什么都没有,可有的安置房却包含洗脸盆和大便器。请问老师在日常工作中对于卫生器具这方面是如何确定是否计算的呢?
减压器问题?
高层给排水管井内装的减压器,这个是两组。请问这种情况下是不是没有旁通管?或者说下面那一组的水平干管理解为旁通管?对应定额工料机里面1组减压器,含了2.44m的焊接钢管,查看说明信息显示为旁通管安装。想请问这种情况下,这个焊接钢管的长度能不能理解为下面一组减压器水平管的长度?实际下面一组水平测量长度为1.8m,请问这种定额给定的长度超过实际的需要手动调整工程量为实际量吗?并且实际管材并不是焊接钢管,需要调整和实际相同吗?2020-07-08 06:41:38 补充图中安装形式是法兰安装,请问一组减压器是不是需要16片阀门,即每个阀门自身需要2片,与管道连接需要2片。4个阀门共需要16片?