Hard 2022-10-31 20:39:30 | 广东省 土建计量GTJ | 395查看 1回答
柱箍筋设置问题
柱端箍筋加密区,设置在受力较小处,
搭接长度范围内的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm在软件中这样设置对吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不能设置100 应该min(5*d,100)
首次提交 2022-10-31 20:44:12 最近修改2022-10-31 20:49:35 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看