请问一下,市政排水管能否全部用砼平口管连接呀?还是平口必须和企口配合使用?
现在手上拿到一份市政排水设计图,发现上面注明全部使用砼平口管,那么在连接处怎么处理呀?不会漏水吗?我感觉不知道是不是图纸设计有问题。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砼平口管在连接处一般均设置混凝土管墩基础,设计上应该有说明,除管墩基础外的接缝采用钢丝网抹带,常用图集为95S222, 平口管一般只能和平口管连接、企口管和企口管连接。
2009-12-01 12:53:41
-
平口管和企口管不能应该配套用
2009-12-01 16:55:52
-
只要严格按照设计施工图施工,就不会漏水的。
2009-12-01 15:13:58
-
平口管有套环连接,还有管基础或管枕,接口处用石棉水泥砂浆填塞,只要严格按照设计施工图施工,是不会漏水的
2009-12-01 15:40:40
-
这个图纸要求了那就是可以的 你看看连接的做法 是的
2009-12-01 12:49:17
-
现在手上拿到一份市政排水设计图,发现上面注明全部使用砼平口管,那么在连接处怎么处理呀?不会漏水吗?我感觉不知道是不是图纸设计有问题。 排水管就是这样的,怎么会有问题呢?接口可用红砖环包或砼环包封口。排水还怕它漏水?没关系的! 不是,给水管用企口,排水管用平口的!
2009-12-01 13:02:34