龙之吻2005 2009-12-01 15:12:02 | 河北省 其他专业 | 2069查看 6回答
电线,电缆在配电箱内的预留,网线,音响线等弱电线路在网络柜处的预留,是否计入工程量清单的工程量.
None
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳GB 50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》表C.2.8电缆安装编码030208001电力电缆,编码030208002控制电缆;计量单位 m,工程量计算规则 按设计图示尺寸以长度计算。表C.2.12配管配线编码030212003 电气配线 计量单位 m,工程量计算规则 按设计图示尺寸以单线延长米计算。表C.11.3建筑与建筑群综合布线 编码031103017 4对对绞电缆,计量单位 m,工程量计算规则 按设计图示数量计算。看以上计算规则,预留线不能计入清单工程量。可以将预留线和材料损耗一并摊入综合单价内。
2009-12-01 17:14:19
-
清单工程量计算规则:管多长,线多长。预留量是定额工程量,不能计入清单工程量。
2009-12-01 16:55:05
-
电线,电缆在配电箱内的预留,网线,音响线等弱电线路在网络柜处的预留,是否计入工程量清单的工程量. 是,小电器按0.5米,配电箱按半周长计算。
2009-12-01 15:24:03
-
电线,电缆在配电箱内的预留,网线,音响线等弱电线路在网络柜处的预留,是否计入工程量清单的工程量.? 不计入清单工程量,计入定额工程量。
2009-12-01 15:27:11
-
是的,根据定额说明应计入工程量。
2009-12-01 15:47:05
-
招标文件中的工程量清单给出的是图示延长米,不含各种预留量,所以你要是投标就考虑放进去,要是结算,可能这部分(预留量)就要不到了。
2009-12-01 18:53:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看