问箍筋尺寸怎么来的
我是一名学生,这是咨询公司定义的暗柱箍筋,我不知道长度怎么计算出的。住的保护层30,暗柱里其他箍筋定义的时候长度怎么计算出来的,如图,谢谢了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
暗柱里其他箍筋定义的长度计算,是按设计图纸不同时在其它箍筋中定义,定义其他箍筋长度时应该扣除砼保护层,暗柱软件按柱砼保护层扣除。
2009-12-02 11:05:46
-
这个暗柱的箍筋、拉筋信息输入是错误的,不用其它箍筋,箍筋1、箍筋2及拉筋1、拉筋2全部输入A8@150才正确。
2009-12-02 11:07:50
-
暗柱属于剪力墙中钢筋加强部分,其保护层应该扣减剪力墙的保护层,因此:垂直方向的箍筋为:250-15*2=220,550-15*2=520 水平方向的箍筋为:250-15*2=220,750-15*2=720
2009-12-02 11:30:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看