飒宇 2022-11-04 16:13:54 | 山西省 土建 | 681查看 6回答
请问我这么布置构造柱和抱框柱有问题嘛
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:
2022-11-04 16:15:56
-
构造柱与两侧的抱框柱合并,直接用混凝土浇筑,砌体是没法砌筑的
2022-11-04 16:16:34
-
已经布置了抱框柱,这个位置构造柱不用在布置
2022-11-04 16:16:36
-
您好洞口两侧的构造柱需要连通梁的 我看您没到梁底
另外中间马牙槎的构造柱无依据,如果不是纵横墙相交位置的话 应该不需要的
2022-11-04 16:16:52
-
离得太近的,合并布置。左侧的窗,没有达2..1米时,不用布置的。
2022-11-04 16:18:43
-
理论上是可行的,实际不能操作,设置整体构造柱
2022-11-04 16:20:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看