逍遥鱼鱼 2009-12-02 15:40:57 | 广东省 计价软件GBQ4.0 | 2066查看 3回答
地下室打桩问题
若有地下室一层,那是先打桩还是先挖土方,挖土方挖到哪里?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有地下室的建筑一般是先在需要施工的范围打支护桩,止水桩。然后降水,再把支护桩,止水桩中间的土方挖走,挖到设计标高500~1000mm范围内再打工程桩。如果先打桩再挖土,想象一下:地下室就按照3m考虑加筏板基础少说有3.5~4m,留这么高的桩头挖土就不好施工。再则造价也高了。当然地下室要是埋深浅也有先打桩再挖土的情况。
2009-12-02 22:44:15
-
根据施工组织设计,两种情况施工中都有采用的
2009-12-02 15:52:23
-
以经监理批准的施工组织设计为准,一般是先打桩,便于组织
2009-12-02 16:07:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看