风嘎嘎 2022-11-06 11:15:48 | 江西省 土建预算土建计量GTJ | 4730查看 4回答
梁集中标注中的(100/0-0/100)是什么意思??
请问梁加固工程中的,梁标注信息里:
JL33(1) 200x550
300*650(100/0-0/100)——这个是什么意思????
c10@100(2)
2c20;4c20 2/2
N4c16
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:
2022-11-06 11:17:35
-
梁加固,左加厚100,底加厚100。
2022-11-06 11:21:34
-
这是建筑加固结构设计表示方法, 意思为:基础梁;原梁截面200*550(左侧加厚100/右侧不加厚-上面不加厚/下面加厚)
2022-11-06 11:24:30
-
原梁200*550。加固后300*650。梁左加厚100。梁上不加高。梁下加高100,箍筋C10@100,(2)两支箍筋,上两根C20钢筋,下4根C20,分两排布置。抗扭钢筋4根,C16,一边2根。
2022-11-06 12:18:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看