拾柒 2022-11-07 10:32:44 | 陕西省 安装审核安装算量GQI | 366查看 1回答
系统调试
空调系统中冷媒管铜管套用第八册铜管焊接子目 第八册中要求主体为框架结构的需套取钢膜调整费 但是第九册中没有没有说明,这种情况应该怎么记取费用
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
主体结构凡属框架、框剪采用钢模施工的工程,其定额人工乘以系数1.05。这里需要同时满足两个条件,1,框架、框剪结构,2、使用钢模板,才能记取。这里的“钢模板”是指定型钢模板(现浇混凝土墙采用大钢模板墙的,即一面墙一块钢模板),要么是不能预留孔洞,或者拆模后立即打墙沿眼,增加了施工难度,所需增加的人工按系数计算。空调系统中冷媒管铜管是执行第八册定额,满足条件可以记取该费用。
2022-11-07 11:10:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看