与剪力墙相连的加气块墙,施工现场实际厚度比图纸少30mm,按多厚算量呢?
200厚的剪力墙,与之相连的加气块墙图纸为200厚,施工现场因考虑抹灰,加气块墙砌170厚,工程算量按200算,还是170厚呢?有170厚的砌块吗?没有的话,用200厚的切割,是否要切割费呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳200厚的剪力墙,与之相连的加气块墙图纸为200厚,施工现场因考虑抹灰,加气块墙砌170厚,工程算量按200算,还是170厚呢?有170厚的砌块吗?没有的话,用200厚的切割,是否要切割费呢? 只能按170计算,不可能去切割的,那是什么工程量了,如果需要170砖,老板早定购了,如果这还要切割后砌墙,那这些施工管理的就太差水平了。
2009-12-03 09:56:02
-
200厚的剪力墙,与之相连的加气块墙图纸为200厚,施工现场因考虑抹灰,加气块墙砌170厚,工程算量按200算,还是170厚呢?有170厚的砌块吗?没有的话,用200厚的切割,是否要切割费呢? 按200厚算。抹灰可以与剪力墙一同抹灰。
2009-12-03 09:53:08