王子铭 2022-11-09 22:04:55 | 河北省 安装 | 539查看 3回答
配线根数3具体是啥意思
2022-11-09 22:06:24 补充
系统图WL1为BV-3*2.5 PC20 我是否可以理解为 如图AL箱出线为BV-3*2.5 配管PC20 配线3根的地方就是PC20的管3根 配线为BV-9*2.5
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
BV-3*2.5 PC20 =图示3=3根2.5mm2BV线穿入一根PC20的电线管
不是9 是3
再就是从电气原理分析,双联单控开关需要计入3根线
未注明的按照图纸说明来
首次提交 2022-11-09 22:09:24 最近修改2022-11-09 22:14:05 (修改过3次)
-
3是指3根配线,PC20穿bv3*2.5的电线,如果是2,哪怕这条回路是BV-3*2.5,那么这一小段的电线用的也是BV2*2.5的
2022-11-09 22:09:27
-
不是3根管线,也不是系统图的3根线,此处的3是1根火线+2根控制线,系统图里面的3是1根火线、1根零线、1根接地线。
2022-11-10 05:34:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看