天道酬勤 2009-12-03 15:52:55 | 河南省 其他专业 | 651查看 3回答
剪力墙钢筋不同型号不同标高怎样布置?
剪力墙钢筋不同型号不同标高怎样布置? 墙的外排钢筋时三级钢14/16@100,内排钢筋是三级钢14@200,而且,外排钢筋16的在墙身1.5米处断开,1.5米以上是14@200.这样的墙体怎样布置?问题补充:外排钢筋咋输入(1)14@200+(1)16@200+(1)14@200这样对吗? 墙太多单构件太麻烦,这一层就6000平米
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
将本层墙体高度就定义为1.5米高,将上一层墙体高度调整下来与本层墙接合。
2009-12-03 19:17:33
-
按外排钢筋时三级钢14/16@100,内排钢筋是三级钢14@200,布置上,1.5米以上是14@200的,可手工计算。或单构件输入。
2009-12-03 16:07:50
-
按内外排钢筋都为三级钢14@200布置上,1.5米以下的16@200,单构件输入。
2009-12-03 16:15:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看