dcqqx 2022-11-10 15:55:54 | 广东省 土建 | 447查看 2回答
梁加液布置不上去
求解
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
上图提示是板加腋,而标题是梁加腋,梁加腋应有梁水平或竖向加腋设置
2022-11-16 09:28:14
-
你好:提示如图:
原因一:板加腋布置成功后,修改了墙/梁的宽度/高度/标高,导致板和墙/梁存在缝隙或者导致板加腋的高度不在梁与板的范围内。
方法:若墙/梁修改后的尺寸无误,板与梁/墙俯视状态未相交时,可将板拉伸至墙/梁的中心线使其相交后,再重新布置板加腋;
板与梁/墙三维状态下未相交或板与梁高差小于腋高时,将板加腋删除后,使用异形自定义线或者其它异形构件代替绘制即可。
若墙/梁修改后的尺寸有误,建议将尺寸修改正确,以保证板加腋的高度在板与梁/墙的高差范围内即可。如图:
原因二:布置板加腋后,将墙设置成了斜墙导致的。
方法:斜墙布置设置板加腋,只能建议将墙设置成直形墙处理。
备注:设置直形墙后会存在量差,钢筋量差在【编辑钢筋】修改,再【锁定】处理;土建量差在【表格输入/表格算量】中手动计算。
原因三:板加腋的加腋类型修改为了“板面加腋”,导致加腋没有在剪力墙/梁/连梁高度范围内。以剪力墙为例。如图:
方法:若实际工程中的加腋就是板面加腋时,建议将剪力墙的标高调整一下,使其加腋高度在剪力墙/梁/连梁高度范围内即可。
2022-11-16 09:35:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看