• 关于穿墙套管

    我接触一个了一个室外热力管线工程,该管线线路中,计通过七个砖砌阀门井,在预算中是否应该计算穿墙套管子目?请给一个有根据的答复。谢谢。北京定额范围内的法规。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是否能把管径说出来

    2009-12-03 20:04:37 

  • 室外热力管线再穿过砖混结构表井、阀门井等砌筑墙体时必须加设钢制套管,套管管径不低于该管道加保温及保护层口径(见室外采暖管道验收规范)。

    2009-12-03 22:09:52 

  • 一定要计算的,而且用什么套管式有要求的

    2009-12-05 12:32:15 