123 2022-11-11 15:14:55 | 山东省 安装预算安装算量GQI | 335查看 1回答
请问,单根电缆设置成了组合管道影响我的管线长度跟配管长度吗?
组合管道配管的规格是怎么确定的,比如三根电缆的分别是pvc25/32/40的 ,我设置共管管道的时候配管宽度应该设置成什么
2022-11-11 15:26:27 补充
是单根电缆设置成了综合管线
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
单根电缆设置成了综合管线影响我的管线长度跟配管长度吗?不影响,软件会自动按电缆计算规则计算,前提是类型你选正确了,选成电线就会按电线计算规则计算。
组合管道配管的规格是怎么确定的,比如三根电缆的分别是pvc25/32/40的 ,我设置共管管道的时候配管宽度应该设置成什么?
你可以把组合管道当成不计算量的桥架,用【设置起点】、【选择起点】功能后,会计算相应的配管和配线,桥架是只计算配线,但他自己本身是不会出量的。组合管道的作用如下图,其实就是按图示计算时好看,直接从电箱按回路拉(最短距离),或者设置起点,选择起点(图示尺寸),看你按那种计算规则计算。
2022-11-12 09:15:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看