也许 2015-05-12 21:48:03 | 河北省 安装算量GQI | 2045查看 2回答
空调水系统中自动放气阀如何布置?
系统最高点布置自动放气阀,自动放气阀前面布置球阀,但是系统图上没有标明阀门标高,请问要如何布置?问题补充:图纸上没有层高,我以上面的标高做层高,用千赢官网首页登录入口安装预算软件算量会不会影响整个空调水系统的工程量?尤其是套管
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
供回水立管在标高18.00上面有0.2m一节立管,立管向上0.2m 连接阀门.
2015-05-13 05:10:24
-
一般这个阀门在18M处三通上0.15M--0.25M即可。
2015-05-13 07:54:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看