• 请问这两种方式是均压环还是接地母线

    均压环母线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是接地母线

    均压环看设计不是每个楼都有,一般是45米或者60米以上才有。
    接地母线每个楼都有

    接地母线是组成接地网的母线,一般采用镀锌扁铁,深埋在地下800毫米左右,可以从接地网上引出扁铁把设备外壳接地.
    均压环是防雷高压线路上为防止电压歧变造成的闪烙和击穿,设置的一组金属圆环可以有效缓解电压歧变.

    均压环在建筑设计中:

    1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中综合第4.2.4第4款及第7款,第一类防雷建筑物30米起每隔不大于6米沿建筑物四周设水平接闪带;而对第二类和第三类防雷建筑物没有作出要求。

    2、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3地第二类和第三类防雷建筑物作出要求,分别是超过45米、60米的建筑结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。


    首次提交 2022-11-14 11:31:46  最近修改2022-11-14 11:36:14 (修改过1次)

  • 接地母线,均压环一般是用于楼层中间

    2022-11-14 11:34:03 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: