搬砖小能手 2022-11-14 13:46:34 | 新疆维吾尔自治区 土建 | 2408查看 3回答
对拉螺栓堵眼增加费的疑问
1.对拉螺栓堵眼增加费的计算方式是墙模板的一半面积吗?
2.对拉螺栓堵眼增加费,套墙模板然后改名字吗?
3.地下室挡土墙计算的是对拉螺栓堵眼增加费,还是止水螺杆呢?
4. 是不是地下挡土墙部分的混凝土计算止水螺杆,到了正负零以上就开始计算对拉螺栓堵眼增加费了?
5.对拉螺栓堵眼增加费是不是只计算混凝土外墙,不计算混凝土内墙?
6.在软件里计量的时候,是不是只需要在混凝土外墙构件下面套定额就可以统计出对拉螺杆堵眼增加费了?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请明确采用的定额是2010定额还是2020定额?
2022-11-14 18:35:17
-
只有地下室有水的位置,消防水池,电梯机坑,需要防水的部位,都要用止水螺杆,凿除后需要堵眼
2022-11-14 13:58:13
-
1、应该不是一半面积;
2、看看当地定额中有没有这个子目,没有的话估计无法计取;
3、止水螺杆+对拉螺栓堵眼增加费;
4、施工规范中地下挡土墙也需要堵眼;
5、内墙不需要堵眼;
6、堵眼增加费是按照模板面积计算的。
2024-12-23 19:06:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看