oooo 2022-11-14 17:38:41 | 广东省 安装 | 817查看 2回答
门禁系统图接线问题
请问需要接哪些线?转换器出来的接的是RVSP2*0.75 ,还是网线跟RVSP4*1.0共管?还是说是网线跟RVSP4*0.75共管?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
各连各的,三种线型连三个末端
2022-11-14 17:42:15
-
转换器至各楼层接入交换机是UTP5网线;
转换器至各楼层门禁控制器是RVSP2*0.75线缆;
楼层接入交换机至门禁控制器是UTP网线;
门禁控制器至前端门禁开关,读卡器,电控锁分别是:RVV4*0.5线缆,RVVP4*0.5线缆,RVV2*0.5线缆
2022-11-14 18:05:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看