小玩家 2009-12-04 15:25:54 | 广东省 计价软件GBQ4.0 | 18589查看 2回答
风管机套什么定额子目?
如题,风管机吊装在室内,以及相应的用冷凝水管、冷媒铜管与之想连的室外机,请问,1. 这个风管机和室外机是看成一个整体套一个定额子目?定额子目是什么?2. 还是把风管机与室外机分开当作两个设备,套两个定额子目?这两个定额子目分别是什么?3. 冷媒铜管最好套什么定额子目?望知道的同行高手说说,谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个是风机盘管,它分四管制和两管制(不包括凝结水管)。套风机盘管项目。记得支架项目需要单算,根据设计要求要采用弹簧减震器或减震垫,安装费及主材也要单独计入。支架形式:卡式风机盘管一般预留有圆钢支架的螺栓孔(四个),只需要将风机盘管固定在四根圆钢上既可,圆钢与风机盘管间可设置减震垫;这个风机盘管一般采用角钢支架底座,用圆钢或角钢固定在楼板上(膨胀螺栓打在楼板上,也可预埋),中间可加弹簧减震器。这些都是吊顶式风机盘管。具体支架做法建议你看三本书
2009-12-04 18:20:23
-
看图纸象风机盘管,风机盘管安装有专用子目。冷热循环水系统管道按照给排水管道安装子目套用。中央空调机组另外套用设备安装。
2009-12-04 18:33:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看