susanna 2009-12-05 10:16:23 | 河南省 其他专业 | 2208查看 2回答
烟感调试问题
请教:河南2008版综合单价安装中C7消防工程,烟感安装完毕或者维修新增烟感后是不是都应该给一个自动报警系统装置调试 7-195?另外,7-195项目中的128点以下是不是指一个烟感就是一个点?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该取调试费。每个烟感是一个点,(各报警装置+探测器+手动报警=点数)。
2009-12-05 10:29:30
-
凡是新装或维修新增后都必须进行调试并套调试的相对应定额子目。 既所有这个调试系统中的受测受控点数的总和在128个点以内。如果超过这个点数时则套向上一个子目。
2009-12-05 11:16:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看