包小包 2022-11-17 10:12:46 | 广西壮族自治区 安装 | 548查看 7回答
请问 这照明动力弱电图里的桥架是同一个吗
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
具体得看设计说明,强电桥架按照规范是不允许与弱电桥架共用的。原因是:
1、强电桥架一般敷设:空调用电,照明用电,动力用电电缆;
2、弱电桥架一般敷设:通信线缆、消防线缆、电视信号线缆、扩声与音响工程线缆、综合布线线缆等。
2022-11-17 10:31:24
-
是的
2022-11-17 10:14:20
-
上图是强电桥架,下图是弱电桥架,不是同一个
2022-11-17 10:15:59
-
具体看图纸说明吧
2022-11-17 10:21:03
-
不是(插座、照明是同一个桥架;弱电与强电桥架不同)
2022-11-17 10:24:16
-
不是一个桥架
2022-11-17 10:27:58
-
应分开走桥架
2022-11-17 10:43:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看