努力做个造价员 2022-11-19 15:11:50 | 海南省 安装 | 446查看 1回答
如果风机盘管有三个开关控制,那么引线到开关的线有几组?我这样配线对么?
如果风机盘管有三个开关控制,那么引线到开关的线有几组?(1组按两根算)
因为识别只显示1组,但墙上有三个开关,说明识别一组电线不对,是不是应该是三组电线到开关,那么线是怎么配置呢?
请问我这样配线对么?还是怎么配线呢,请不吝赐教,多谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电源线管线;WDZC-BYJ-3*2.5-MR/SC20-WC/CC
控制线管线;WDZC-BYJ-3*2.5-SC20-WC/CC
一、每个风机盘管两根管线(一根电源线、一根控制线)。
二、电源线可以从桥架出来,一根管线串连到每一个风机盘管。
三、控制线管线,不可以走桥架,不可以串连,必须一根控制线对应一台风机盘管。即;一对一服务。三个开关就需要三根管线。
2022-11-19 17:25:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看