秦 2022-11-20 18:31:03 | 广东省 土建结算土建算量GCL2013 | 533查看 1回答
柱纵筋搭接区域箍筋加密的三个小问题
2022-11-20 19:42:49 补充
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:
暗柱/端柱的纵筋搭接区箍筋间距来源于22G101-1第2-4页或16G101-1第59页。在计算设置中选中该项设置,软件下方提示信息中可以看到。如图:
对于约束边缘和构造边缘暗柱的定义:详见:《11G101-1 》p72页。《16G101-1》p13-14页和p75-77页。
约束边缘暗柱(YBZ):是指用箍筋约束的柱,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力.在剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘暗柱,有阴影区和非阴影区之分。
构造边缘暗柱(GBZ):是构造边缘暗柱相对约束边缘暗柱,其对混凝土的约束较差。只有阴影区,没有非阴影区。
首次提交 2022-11-20 19:12:35 最近修改2022-11-20 19:58:02 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看