沉思 2009-12-06 22:22:35 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1572查看 3回答
请问地下室层高4.6米,套的是综合脚手架,那么地下室在套综合脚手架时,还考虑层高吗
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳河南08定额规定:综合脚手架已综合考虑了施工主体、一般装饰和外墙抹灰脚手架。不包括无地下室的满堂基础架、室内净高超过3.6m的天棚和内墙装饰架、悬挑脚手架、设备安装脚手架、人防通道、基础高度超过1.2m的脚手架,该内容可另执行单项脚手架子目。 地下室层高4.6米,套的是综合脚手架,地下室的综合脚手架按建筑面积计算。但是如果地下室天棚做装饰,还应该按规定套满堂脚手架。 满堂脚手架,按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m之间时,计算基本层,超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。以计算式表示如下: 满堂脚手架增加层=(室内净高度-5.2m)/1.2m
2009-12-07 09:10:52
-
请问地下室层高4.6米,套的是综合脚手架,那么地下室在套综合脚手架时,还考虑层高吗 当然要考虑层高,层高超过3.6米若要装饰天棚,要计算增加满堂脚手架。 综合脚手架是按6米考虑的,层高超过6米另外计算增加层。
2009-12-06 22:36:03
-
这个应该是在逃构建的时候考虑一个模板支撑超出3.6的要超高模板就可以了
2009-12-06 23:57:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看