b4e16b854aa37f5b 2022-11-23 21:08:33 | 广东省 安装安装算量GQI | 553查看 1回答
电气识图问题(3-5楼合用一个平面图)
问题:假设这个是4楼,平面图截图范围完整,①是不是图中缺少3-4AL?②“应急动力箱、照明箱、电表箱错层安装”这句话在系统图里怎么都没体现出来?③3-3AW-P4、6是啥意思,那个配电箱的名字不是ALG2吗?④3-6AW-P2怎么理解?这个是3-5层的图纸
平面图
大样图
系统图
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
①是不是图中缺少3-4AL?平面图没体现,看一下照明平面图有没有,在4层电井里面有3-4AL箱才对
②“应急动力箱、照明箱、电表箱错层安装”这句话在系统图里怎么都没体现出来?3-3AW(3层电井)与3-4ALE(4层电井)是错层安装,3-4ALE(4层电井)与3-4AL(4层电井)同层安装
③3-3AW-P4、6是啥意思,那个配电箱的名字不是ALG2吗?ALG箱每层两个,3-3AW管2-4层,2层2个ALG是P1\\P2回路;3层2个ALG是P3\\P4回路;4层2个ALG是P5\\P6回路;
④3-6AW-P2怎么理解?这个是3-5层的图纸,3-6AW-P1/P2是6层AW箱引下到第5层2个ALG的回路,因为3层AW箱回路只供电到第4层。
2022-11-24 14:13:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看