cjh 2009-12-07 19:24:39 | 北京市 其他专业 | 631查看 3回答
暗柱的λ/2区域在GGJ10.0中是怎么考虑的?
暗柱的λ/2区域在GGJ10.0中是怎么考虑的?软件如何处理?请教高手!问题补充:λ/2区域的竖筋和拉筋的级别(几级钢?)是和约束边缘构件的级别相同还是和墙竖筋和拉筋的级别相同?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你提的问题可能是约束构件(一般为YYZ)中的加强部位吧。 这种情况下你应该把约束构件的截面尺寸加大(把加强区包含进来),然后把该方向的箍筋定义删除,在其它箍筋中按原箍筋尺寸补入该箍筋,加强范围内的竖筋和拉筋也补入。这样就不会影响到非加强区竖筋和拉筋的量,水平钢筋也不会手影响。
2009-12-07 19:57:18
-
在定义暗柱时,尺寸要按约束构件的外边线定义,然后录入钢筋信息,约束范围内纵筋按墙体的垂直筋信息录入,箍筋(拉筋)一般会有标注,按图录入即可
2009-12-09 17:16:19
-
基本同意楼上的说法
2009-12-08 16:51:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看