小小 2022-11-24 16:33:26 | 浙江省 安装 | 725查看 3回答
连这五个烟感的信号线是和手爆共管了吗? 怎么只有这一段
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
连5个烟感,只走信号线,从烟感到手报、声光这段线是信号线+电源线,共管敷设,另外还有一根蓝色的应该四电话线,单独走管敷设。
2022-11-24 16:36:28
-
连这五个烟感的信号线是和手爆共管了
2022-11-24 16:34:36
-
手报是电话线(蓝色线条)与信号线(红色线条),
方向不同,无法“共管敷设”
声光报警器本身是电源线+信号线,也不会与电话线共管敷设。
首次提交 2022-11-24 19:42:03 最近修改2022-11-24 19:43:58 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看