李 2022-11-24 21:16:57 | 江西省 土建土建计量GTJ | 534查看 1回答
柱箍筋布置
Hj是承台,Ho是筏板,按照图纸,在承台内是3C8,在筏板内箍筋是C8@100(4*4),在筏板上有加密区1800是C8@100(5*3),这样如何建模布置,自己建模出来加密区直接是在承台顶上,明显不符合
2022-11-24 22:38:22 补充
建模肯定是出错了,不知道有没有方法能正确的建模出来,分开在筏板里面的箍筋以及柱加密区的箍筋
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础内三个箍筋布置是正确的。上部的不是基础内的,是柱的加密区的。
2022-11-24 21:35:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看