• 关于配电室内配电柜电缆预留长度

    请问关于配电室内配电柜电缆预留长度:是柜高+宽 ?柜高+1.5 ?还是 柜高+宽+1.5?

    问题补充:另外,沿线槽敷设电缆有2.5%的松弛系数,沿导管敷设电缆是否有2.5%的系数?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    配电室内配电柜电缆预留长度是柜高+宽+1.5 。沿线槽敷设电缆有2.5%的松弛系数,沿导管敷设电缆没有2.5%的系数。

    2009-12-08 22:23:54 

  • 请问关于配电室内配电柜电缆预留长度:是柜高+宽 ?柜高+1.5 ?还是 柜高+宽+1.5? 答:配电室内配电柜电缆预留长度:是柜宽+柜高,同时,预留一个电缆头制作的预留长度1.5米。 另外,沿线槽敷设电缆有2.5%的松弛系数,沿导管敷设电缆是否有2.5%的系数? 答:沿线槽敷设电缆有2.5%的松弛系数,沿导管敷设电缆没有有2.5%的系数。

    2009-12-12 10:36:01 

  • 半周长(高+宽)+电缆头(1.5)。 沿线槽敷设、埋地敷设、沿墙沿支架敷设、沿沟内支架敷设的电缆都应计取2.5%的松弛系数,沿导管敷设的不能计取电缆2.5%的弛度系数。

    2009-12-08 12:53:20 

  • 1.问题1见下图。

    2009-12-09 17:14:04 

  • 请问关于配电室内配电柜电缆预留长度:是柜高+宽 ?柜高+1.5 ?还是 柜高+宽+1.5? 应该是柜子高 +柜子宽的长度,不含其它的长度,按柜子尺寸, 另外,沿线槽敷设电缆有2.5%的松弛系数,沿导管敷设电缆是否有2.5%的系数? 电缆敷设时没有分沿线槽敷设还是穿管敷设,一律都是执行电缆有2.5%的松弛系数

    2009-12-10 09:51:32 

  • 2005版山西省安装工程工程量计算规则第3.7.5条:电缆敷设的附加长度1.电缆敷设驰度,波形弯度,交叉 预留长度 (按电缆全长计算)2.5%。5.电力电缆终端头(附加)1.5m。6.电缆中间接头盒(附加)两端各留2m。7.电缆进控制,保护屏及模拟盘等(附加)高+宽(按盘面尺寸)。8.高压开关柜及低压配电盘,箱2.0m。9.电缆至电动机0.5m。10.厂用变压器3.0m。

    2009-12-08 21:35:51 

  • 是周长的一半,所以是柜高+宽+1.5

    2009-12-08 10:38:47 

  • 关于配电室内配电柜电缆预留长度:是柜高+宽 +1.5 .

    2009-12-08 16:58:46 

  • 配电柜电缆预留长度:是柜高+宽(半周长)

    2009-12-08 17:07:09 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map