ccyangli 2009-12-08 10:33:34 | 北京市 行业软件 | 4620查看 9回答
关于配电室内配电柜电缆预留长度
请问关于配电室内配电柜电缆预留长度:是柜高+宽 ?柜高+1.5 ?还是 柜高+宽+1.5?问题补充:另外,沿线槽敷设电缆有2.5%的松弛系数,沿导管敷设电缆是否有2.5%的系数?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳配电室内配电柜电缆预留长度是柜高+宽+1.5 。沿线槽敷设电缆有2.5%的松弛系数,沿导管敷设电缆没有2.5%的系数。
2009-12-08 22:23:54
-
请问关于配电室内配电柜电缆预留长度:是柜高+宽 ?柜高+1.5 ?还是 柜高+宽+1.5? 答:配电室内配电柜电缆预留长度:是柜宽+柜高,同时,预留一个电缆头制作的预留长度1.5米。 另外,沿线槽敷设电缆有2.5%的松弛系数,沿导管敷设电缆是否有2.5%的系数? 答:沿线槽敷设电缆有2.5%的松弛系数,沿导管敷设电缆没有有2.5%的系数。
2009-12-12 10:36:01
-
半周长(高+宽)+电缆头(1.5)。 沿线槽敷设、埋地敷设、沿墙沿支架敷设、沿沟内支架敷设的电缆都应计取2.5%的松弛系数,沿导管敷设的不能计取电缆2.5%的弛度系数。
2009-12-08 12:53:20
-
1.问题1见下图。
2009-12-09 17:14:04
-
请问关于配电室内配电柜电缆预留长度:是柜高+宽 ?柜高+1.5 ?还是 柜高+宽+1.5? 应该是柜子高 +柜子宽的长度,不含其它的长度,按柜子尺寸, 另外,沿线槽敷设电缆有2.5%的松弛系数,沿导管敷设电缆是否有2.5%的系数? 电缆敷设时没有分沿线槽敷设还是穿管敷设,一律都是执行电缆有2.5%的松弛系数
2009-12-10 09:51:32
-
2005版山西省安装工程工程量计算规则第3.7.5条:电缆敷设的附加长度1.电缆敷设驰度,波形弯度,交叉 预留长度 (按电缆全长计算)2.5%。5.电力电缆终端头(附加)1.5m。6.电缆中间接头盒(附加)两端各留2m。7.电缆进控制,保护屏及模拟盘等(附加)高+宽(按盘面尺寸)。8.高压开关柜及低压配电盘,箱2.0m。9.电缆至电动机0.5m。10.厂用变压器3.0m。
2009-12-08 21:35:51
-
是周长的一半,所以是柜高+宽+1.5
2009-12-08 10:38:47
-
关于配电室内配电柜电缆预留长度:是柜高+宽 +1.5 .
2009-12-08 16:58:46
-
配电柜电缆预留长度:是柜高+宽(半周长)
2009-12-08 17:07:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看