• 基础梁钢筋保护层问题

    请问师傅们:如果基础梁高为1000mm,桩头伸入基础底板内5cm,桩头再做2cm防水,要求基础梁钢筋保护层下面为5cm,上面为4cm,那么基础梁的直径为10的箍筋外皮尺寸是930mm,还是应该保证上面保护层为4cm,计算所得数字?(是先保证保护层还是先保证箍筋外皮尺寸)

    问题补充:以往做法是从基础梁总高度返算:1000-70-40=890mm,也就是基础梁箍筋的内净高,是否计算时还应考虑横向、竖向基础梁钢筋主筋叠放的高度?也就是说:现在的保护层只是相对于最外层的主筋来说,叠放在下面的保护层就相应加大了?现在施工已按930做箍筋,如果按基础梁的尺寸浇筑砼,则基础梁主筋必定露在外面,如果浇筑砼时多浇筑几公分,可否向甲方要求签证多浇筑砼量?先谢谢回答的各位师傅。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、从基础梁总高度返算:1000-70-40=890mm,也就是基础梁箍筋的内净高,计算时保护层只是相对于最外层的主筋来说。 2、现在施工已按930做箍筋,是内净高吗?还是轴线尺寸啊。 3、如果按基础梁的尺寸浇筑砼,则基础梁主筋必定露在外面,如果浇筑砼时多浇筑几公分,可否向甲方要求签证多浇筑砼量?当然不可以,甲方怎么会同意这样的要求呢?

    2009-12-08 15:58:44 

  • 基础梁保护层为40mm

    2009-12-08 16:02:32 

  • 保护层指的是受力钢筋,也就是箍筋的内净长。 必须首先保证保护层的数据后计算箍筋的尺寸。

    2009-12-08 14:56:50 

  • 必须保证保护层厚度,保护层指的是对主筋的间距

    2009-12-08 15:02:04 

  • 如果基础梁高为1000mm,桩头伸入基础底板内5cm,桩头再做2cm防水,要求基础梁钢筋保护层下面为5cm,上面为4cm,那么基础梁的直径为10的箍筋外皮尺寸是930mm,还是应该保证上面保护层为4cm,计算所得数字?(是先保证保护层还是先保证箍筋外皮尺寸),必须首先保证保护层的数据后再计算箍筋的尺寸。

    2009-12-08 15:05:25 