春风杨柳 2009-12-08 14:52:14 | 山西省 其他专业 | 3078查看 5回答
基础梁钢筋保护层问题
请问师傅们:如果基础梁高为1000mm,桩头伸入基础底板内5cm,桩头再做2cm防水,要求基础梁钢筋保护层下面为5cm,上面为4cm,那么基础梁的直径为10的箍筋外皮尺寸是930mm,还是应该保证上面保护层为4cm,计算所得数字?(是先保证保护层还是先保证箍筋外皮尺寸)问题补充:以往做法是从基础梁总高度返算:1000-70-40=890mm,也就是基础梁箍筋的内净高,是否计算时还应考虑横向、竖向基础梁钢筋主筋叠放的高度?也就是说:现在的保护层只是相对于最外层的主筋来说,叠放在下面的保护层就相应加大了?现在施工已按930做箍筋,如果按基础梁的尺寸浇筑砼,则基础梁主筋必定露在外面,如果浇筑砼时多浇筑几公分,可否向甲方要求签证多浇筑砼量?先谢谢回答的各位师傅。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、从基础梁总高度返算:1000-70-40=890mm,也就是基础梁箍筋的内净高,计算时保护层只是相对于最外层的主筋来说。 2、现在施工已按930做箍筋,是内净高吗?还是轴线尺寸啊。 3、如果按基础梁的尺寸浇筑砼,则基础梁主筋必定露在外面,如果浇筑砼时多浇筑几公分,可否向甲方要求签证多浇筑砼量?当然不可以,甲方怎么会同意这样的要求呢?
2009-12-08 15:58:44
-
基础梁保护层为40mm
2009-12-08 16:02:32
-
保护层指的是受力钢筋,也就是箍筋的内净长。 必须首先保证保护层的数据后计算箍筋的尺寸。
2009-12-08 14:56:50
-
必须保证保护层厚度,保护层指的是对主筋的间距
2009-12-08 15:02:04
-
如果基础梁高为1000mm,桩头伸入基础底板内5cm,桩头再做2cm防水,要求基础梁钢筋保护层下面为5cm,上面为4cm,那么基础梁的直径为10的箍筋外皮尺寸是930mm,还是应该保证上面保护层为4cm,计算所得数字?(是先保证保护层还是先保证箍筋外皮尺寸),必须首先保证保护层的数据后再计算箍筋的尺寸。
2009-12-08 15:05:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看