疯疯 2022-11-28 18:47:22 | 广东省 安装安装算量GQI | 672查看 3回答
请消防报警的N4,这里指的是有四根管4根回路分别接吗,还是只是一根管4根线的意思
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
都不是。
是从消防层箱(XF-2-2)出来的第4个回路(防火分区)的意思。
2022-11-29 03:45:38
-
一根管4根线就可以了 。
2022-11-28 18:56:16
-
表示报警回路
2022-11-28 23:43:17
-
配线根数是这个意思吗,比如这个图里的配线是三根还是一根两根,圈起来的那个有4的地
各位老师好,初次学安装,配线根数是这个意思吗,比如这个图里的配线是三根还是一根两根,圈起来的那个有4的地方画了一笔,是什么意思呀
-
各位行业大佬:照明回路用YJV3*4的线,图纸中标注4根线是什么意思?是指一根YJV-4*4的线;还是指4根YJV3*4的线?
-
请问消防电回路上标了个4,线型是多芯软线,1、那这个4是多芯软线的线芯2改成4还是4根这个多芯软线?2、声光报警器是有一根电源线,一根联动线,这个4又该怎么考虑?麻烦大神们帮忙回答一下,谢谢!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看