枫 2009-12-08 18:29:43 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 625查看 1回答
请问基础底板的设置,这是筏板基础,还是现浇板,
这个板下面是梁,板标高是-3.5,厚300,梁高800,标高是-3.8,下面还有桩承台,标高是-3.8,,请问是筏板,还有是否是基础梁,还是连梁,板其它部分是地基 那板要配筋是这样的,没有负筋吗,为什么是两根成对, 如是基础筏板,或现浇板怎么配
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这是基础梁及筏板。 负筋是设计人标注的,没有标注就是没有负筋的需要,就不用计算了。 什么成对布置?! 你仔细看一下,是不是底筋与面筋啊。
2009-12-08 18:37:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看