剪力墙钢筋
筏板基础中,剪力墙插筋在基坑中如何计算? 地下室为人防时,剪力墙钢筋是否需要重插。(如负二层为人防地下室,负一层为停车场,负二层是否剪力墙在本层锚固,负一层钢筋重新插下来?)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果地下室的墙壁钢筋间距是相同的,可以不必要分层锚固的,直接伸入到上一层中就可以了。
2009-12-08 21:09:56
-
如果墙身在同一位置,应该按照O3G101-1 图集P48 剪力墙身竖向钢筋构造施工。钢筋不需要在负二层封顶,负一层再重新插下来。