阿飘 2022-11-30 19:46:07 | 湖南省 土建预算土建计量GTJ | 215查看 3回答
请问各位老师,横向底筋240+2920+240不等于3400反而等于3308是什么原因?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
星辰大海 黄金专家
答题: 15251 被赞: 19928
弯曲调整值92 ,3400-3308=92
2022-11-30 19:50:41
张钟元 专家
答题: 902 被赞: 361
还有92在弯曲调整栏。
2022-11-30 19:51:21
zhangy 钻石专家
答题: 100345 被赞: 72141
你的汇总方式是采用钢筋的中心线,所以钢筋长度要扣减弯曲调整值。