• 铜铝接线端子DTL-应该是多大的

    请教大神,配电方面没有经验,想问一下下图中铜铝接线端子DTL-应该是多大的?,其中低压出线柜入户的低压电力电缆的型号是2根YJV22-0.6/1KV-4*240,入户的线是BLV-450/750V 4*240

    请问1:这个铜铝接线端子DTL-是否应该是按照线的规格240的呢?DTL-240?

    2:入户的低压电力电缆是2根,那图纸的材料表好像是显示的是1根的材料吗?我算工程量乘以2?就是电缆头还有接线端子的工程量,钢管应该是按照一个计算

    3、图2 总的铝芯聚氯乙烯电线是入户的线是BLV-450/750V 4*240?

    材料表接线端子

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • DTL-240

    2022-12-01 11:04:30 

  • 铜铝接线端子DTL-是240