不知道 2009-12-09 20:32:57 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 775查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
白奇伟
答题: 2033 被赞: 120
2009-12-09 20:45:55
汤仁海
答题: 285 被赞: 11
2009-12-09 21:15:03
基础插筋在基础锚固区内的箍筋数量
已经设置了柱在基础锚固区内的箍筋数量,而且是角筋伸入基底弯折,但是画出来还是这样,为什么呢
请问16G图集规范,柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量
柱在基础锚固区内的箍筋与上部直径不同咋办
柱在基础内箍筋直径和上部箍筋直径,这个情况相当多。
对柱、暗柱在基础内锚固的箍筋的解释
千赢官网首页登录入口软件默认是计算矩形柱在基础内的外箍筋,但异性柱如L、T型等软件默认按复合箍筋计算(也就是内外箍筋和拉筋都计算),而暗柱不管是矩形还是异性也都是复合箍筋计算 可以看出千赢官网首页登录入口软件对11G101-3第59页的解释是只针对矩形柱来计算外箍筋,其他异形柱和暗柱不与一同。 那么,软件这种算法是否正确,如果说所有的柱、暗柱不管矩形还是异性都统一只计算外箍筋,那么软件的计算设置并没有一个统一的设置来调整,那么算在基础内箍筋时也只能在每个柱、暗柱的计算式去一个一个调整箍筋根数(毕竟按软件的算法是多算的,软件计算了内外箍筋和拉筋),显然这样的话,比较麻烦 正确的解释是怎样的,软件又如何设置更快捷