• 高压细水雾管道壁厚要求?

    2022-12-03 16:19:07 补充

    各位大佬,谁知道高压细水雾管道的壁厚要求嘛


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按设计图纸要求选择

    2022-12-05 14:02:32 

  • 因为对耐压有要求,所以对壁厚是有要求的;

    《细水雾灭火系统技术规范》(GB 50898-2013)规定:

    3.3.10系统管道应采用冷拔法制造的奥氏体不锈钢钢管,或其他耐腐蚀和耐压性能相当的金属管道。

    管道的材质和性能应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976和《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771的有关规定。

    系统最大工作压力不小于3.50MPa时,应采用符合现行国家标准《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》GB/T 20878中规定牌号为022Cr17Ni12Mo2的奥氏体不锈钢无缝钢管,或其他耐腐蚀和耐压性能不低于牌号为022Cr17Ni12Mo2的金属管道。

    (注:022Cr17Ni12Mo2牌号不锈钢,数字代号:S31603,又名316L)。

    3.3.11系统管道连接件的材质应与管道相同。系统管道宜采用专用接头或法兰连接,也可采用氩弧焊焊接。

    2022-12-05 15:28:56 