悄悄惊艳 2022-12-03 14:34:10 | 广东省 安装概算 | 916查看 2回答
高压细水雾管道壁厚要求?
2022-12-03 16:19:07 补充
各位大佬,谁知道高压细水雾管道的壁厚要求嘛
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按设计图纸要求选择
2022-12-05 14:02:32
-
因为对耐压有要求,所以对壁厚是有要求的;
《细水雾灭火系统技术规范》(GB 50898-2013)规定:
3.3.10系统管道应采用冷拔法制造的奥氏体不锈钢钢管,或其他耐腐蚀和耐压性能相当的金属管道。
管道的材质和性能应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976和《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771的有关规定。
系统最大工作压力不小于3.50MPa时,应采用符合现行国家标准《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》GB/T 20878中规定牌号为022Cr17Ni12Mo2的奥氏体不锈钢无缝钢管,或其他耐腐蚀和耐压性能不低于牌号为022Cr17Ni12Mo2的金属管道。
(注:022Cr17Ni12Mo2牌号不锈钢,数字代号:S31603,又名316L)。
3.3.11系统管道连接件的材质应与管道相同。系统管道宜采用专用接头或法兰连接,也可采用氩弧焊焊接。
2022-12-05 15:28:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看