• 顶板防水,高低跨处有加腋时,顶板做法的保护层等怎么计算?100厚的砖砌墙在加腋处

    顶板防水,防水及保护层上翻至覆土面+300,高低跨处有加腋时,顶板做法的保护层等怎么计算?100厚的砖砌墙在加腋处还能做吗?要给吗?还有加腋处的防水层按实际算还是按直面算?具体看图,劳烦大家帮分析一下,谢谢。  直面      上翻

    2022-12-03 17:00:05 补充

    但是现场不做的话,防水层会不会被破坏,这也是个问题,所以要不要给

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    100厚的砖砌墙在加腋处还能做吗?---不做

    加腋处的防水层按实际算还是按直面算----按实际算

    2022-12-03 15:18:19 