满堂脚手架
一层结构底标高-0.1,二次结构底标高7.05,层高7.15,板厚为120 mm,计算满堂脚手架下图
(7.15-0.12-5.2)/1.2=1.525,根据计算规则每增加1.2M计算一个增加层,1.525-1.2=0.325,根据计算规则不足0.6M按一个增加层乘系数0.5
比如满堂脚手架的面积为100平方,先套一个基本层,再套一个增加层,再套一个增加层乘以0.5系数,请问是这样的吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
好像不是这样的,增加层为一个半,半个就是1.2m*0.525是大于0.6的
2022-12-03 23:51:23