FF 2022-12-04 09:28:30 | 北京市 土建 | 308查看 5回答
请问5a8是表示横向钢筋,这里是不是标错了,应当为7a8呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、3号都是水平分布筋,按右面标注的尺寸总高1300,间距约300左右,按理也可以的,查看是否有注明间距,如没有,可先按5根设置,后再咨询设计
2022-12-04 10:11:12
-
应该是错了
2022-12-04 09:30:57
-
是水平向钢筋,标注是应该为7根。
2022-12-04 09:31:44
-
按标注5根,原点钢筋只是示意。
2022-12-04 09:38:38
-
应是标注错误了.
2022-12-04 11:05:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看