浇筑好的楼板,局部出现渗水现象,可能有哪些原因?
有的是梁和板交界的位置,有的是梁边一块板的位置,请问各位老师有哪些原因?如何预防?问题补充:补充一下,该楼板没有预埋管线。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一方面是由于没有连续浇注,导致混凝土局部开裂,另一方面是该部位预埋的管线比较多,解决第一个方面引起的方法是混凝土连续浇注,在转角等薄弱部位采用抗渗混凝土。解决第二方面的方法是合理布线,尽量把线布在梁的上部,而不要布在下部受力位置。
2009-12-10 09:17:49
-
原因很多: 1、砼养护不到位,导致收缩不均,出现内部裂缝 2、振捣不力,有内部通存在
2009-12-10 09:37:37
-
楼板渗水在建筑中间是一个质量通病的,一般容易在预埋管线比较集中的地方漏水,是因为这一部分砼量较少的,还有原因是在施工的时候温度的原因。
2009-12-10 09:11:11
-
主要的原因是没振捣密实。振捣是要严格,特别是交接处。
2009-12-10 09:22:09
-
1、此处钢筋较多,砼振捣不容易密实; 2、此处模板支设容易漏浆,也容易造成不密实 3、各种预留线管的聚集地 4、施工过程中的工序不到位,如砼振捣、后期养护等
2009-12-10 16:04:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看