• 预制板的板带

    板带的计算中,是否减去板净尺寸和单个板缝20mm,还是? 净跨6100mm,12块500宽的板,那么板带是?

    问题补充:1 板带不是减去板的块数和20mm的逢,剩余的就是板缝了,如上面的:净跨6100mm,12块500宽的板,那么11*500+13*20=5500+260=5760mm 所以板带是6100-5760=340mm 请问该怎么理解?那里有这方面的规定? 2 如果是全框架的预制板楼,在相邻跨的中间有一个梁250mm宽,两边还有板带个为340mm和200mm,底筋为A10@100,负筋A6.5@200负筋出跨四分之一,请问这部分的配筋是怎么配的?梁宽部分是否配置底筋和负筋?关于这方面的规定那里有?想参考一下。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    500mm宽的预制板,实际的宽度是490mm,定额在制定时就已经考虑了20mm以内的灌封费用,所以计算规则中出现了板缝大于20mm时计算板缝,板缝宽度为:跨度-n*板的设计宽度,缝的厚度为板厚,所以我们省的定额中就出现现浇板缝4-45和4-46两个子目!

    2009-12-11 21:15:53 

  • 当预制板之间的缝隙大于等于20cm时就需要现浇板与之连接,现浇板的宽度为缝宽,厚度为预制板的厚度,配筋按施工图纸

    2009-12-10 23:54:40 

  • 板带的计算中,根据施工规范要求,当预制板之间的缝隙大于等于20cm时就需要配置钢筋,浇注砼,现浇板的宽度为缝宽,厚度为预制板的厚度,配筋就按施工图纸的说明或标注。 净跨6100mm,12块500宽的板,那么板带宽应是100mm。

    2009-12-11 06:23:37 

  • 板带=6100-12*500=100

    2009-12-11 08:24:45 